• 请教高手:我现在做的一个工程,需要变更一道梁,甲方不想让设计院改了,让我直接改了就行,但是我拿不定,

    请教高手:我现在做的一个工程,需要变更一道梁,甲方不想让设计院改了,让我直接改了就行,但是我拿不定,请各位同仁帮一下忙。 工程是三层的,要改的这道梁是在二层顶,是花篮梁,梁顶与预制板顶平,在梁的两侧伸出花篮。梁的长度是8.5米,宽度为250mm。我想问一下,像这样的梁的截面高度是多少?它的配筋是什么样的啊? 谁有类似的梁的配筋啊?给说一下!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我单位是8.4米跨度,梁高650,配筋下部通长筋为4根B22的,上部2根B22的,中部构造筋2根B20的,仅供参考,如果没有设计资格的话最好不要私自变更结构,即使变更也要设计院签字盖章认可才行,否则你的责任可大了。

    2009-05-07 11:09:44 

  • 不应该承担的风险干嘛要承担。必须要设计院出变更单,才可以做。

    2009-05-07 11:15:22 

  • 最好不要承担这样的责任,让设计院处吧,做预算的并不一定都懂设计

    2009-05-07 11:56:24 

  • 在施工时.肯定还要设计出图.否则监理是不让施工的

    2009-05-07 12:14:52 

  • 我不懂!估计有风险吧!出事了你不怕承担在责任吗?要判刑的!你老板又不负责!

    2009-05-07 10:06:35 

  • 梁的长度大,图集中只有7.2米长的,最好还是让设计院出图。像这样的梁的截面高度应为700~800,底部配4根B25的钢筋,附加2根B22的钢筋。

    2009-05-07 10:30:17 

  • 甲方为什么要变更,即使要变也是甲方出变更或者设计院变更,你变了,谁给你钱,责任算谁的?

    2009-05-07 10:41:15 

  • 现在类似与这种问题,不好施工单位提出技术核定单,必须提供设计变更,不然交竣工资料到档案管时没法交,现在比较大的变更必须要设计单位出,而且设计单位要留计算书备案的!

    2009-05-07 10:51:07 

  • 这属于结构变更,甲方无权私自更改,即便我们计算的再准确,也是不允许的

    2009-05-07 19:30:14 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看