fack1881 2009-05-07 12:51:02 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 825查看 2回答
请问关于框架柱箍筋根数的计算问题
为什么在焊接情况下,在框架柱非全高加密时,只算非连接区,节点高和节点下,非加密范围 而绑扎搭接时还要多算个搭接范围的根数,为什么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以修改设置,改为s即可
2009-05-07 14:30:19
-
纵筋采用绑扎连接,连接范围内,箍筋应按设计要求配置,如设计无要求时,应按GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.4.7条执行。 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1 箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍; 2 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm; 3 受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm; 4 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm 时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm。
2009-05-07 13:14:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看