• 柱箍筋根数问题

    用2009钢筋,工程为整版基础,地下室一层,地上二层,柱箍筋按100/200间距,现在计算后发现地下室层柱根加密按Hn/3计算,但是一层也按Hn/3计算,为什么?地下室是有一层有梁板的,一层应安Hn/6计算才对,请高手指点,谢谢。还有,我地下室一开始是和基础层画在0层内的,后调整为单独-1层的,和这有关吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这个是03平法里的问题。主要涉及到柱根(即嵌固部位)的判断。 在旧规范中,基础顶面和首层地面都属于嵌固部位,计算箍筋加密区时,都是按Hn/3计算的。 预算员世界http://hi.baidu.com/smileoflife

    2011-11-24 15:43:21 

  • 你好 这个Hn/3,Hn/6的问题可以看看03g101-1柱子的章节,有详细介绍

    2011-11-24 15:24:47 

其他类似问题 查看更多