m 2021-10-19 11:26:46 | 河北省 土建 | 508查看 1回答
计算钢筋量,首层的构造柱需要复制到基础层吗,没有地下。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
结合实际图纸查看,构造柱一般存在于砌体墙,底部可以设置基础也可以不设置,常见的一般在基础梁上或者在条形基础上
2021-10-19 11:32:46
-
老师 您好 请问 地下室的暗柱、墙需要复制到基础层吗 会影响钢筋量吗?不复制的话 我把暗柱和墙的底标高设置为基础顶标高开始 计算钢筋会影响吗 有什么影响谢谢
-
有关剪力墙 暗柱钢筋需不需要复制到基础层,复制与不复制钢筋量差好多
纵筋是设置插筋时,需要把剪力墙钢筋复制到基础层吗?无论复制与不复制软件都会计算插筋,但是总的工程量有差别,钢筋差到哪了?
-
求教下:没有地下室的独立框架结构,超高高度是从 基础底到一层顶板顶的高度计算吗,
例如柱子基础顶-0.9到一层顶5.45有6.35米高,地面为0m,超高高度是5.45m范围-3.6计算,还是6.35-3.6计算