• 当一跨主梁有两根次梁时,其中一根没有吊筋,该如何设置?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有两根次梁时,如果只输入一个吊筋信息,软件默认计算的是第一根次梁宽带的吊筋,所以,在原位标注中次梁宽度栏要把有吊筋的次梁宽度输在前面

    2009-05-08 22:58:28 

  • 如果怕计算有误的话就两根吊筋都暂时不输,在其他构件里直接输入吊筋的根数和钢筋计算图号最准确了

    2009-05-14 09:12:30 

  • 把两根次梁宽度输上,就输一根次梁的吊筋就行

    2009-05-09 19:46:26 

  • 在原位标注里输入有吊筋的那根梁的宽度,在吊筋一栏里输入吊筋的根数、级别、直径

    2009-05-10 00:45:48 

  • 只需要输入有吊筋的那根次梁的宽度,再在吊筋的位置输入吊筋的数量和直径就可以了

    2009-05-08 22:44:39 

  • 根据设计确定。

    2009-05-08 22:45:16 

  • 选中主梁,点开梁平法表格,在表格“次梁宽度,次梁加筋,吊筋输入相应数据就可以”比如,两次梁,6A10,则次加筋中输入12A10,只一根次梁交接处有吊筋2B18,则吊筋就输入2B18,搞定

    2009-05-08 22:52:16 

  • 在原位标注中把钢筋信息输入上,输入方法如下图

    2009-05-08 22:56:57 

  • 一跨里面有一跟次粱加筋就输入一个 2个就用/隔开

    2009-05-08 22:57:53 

  • 默心的回答是对的,吊筋的作用是抗剪,假如一根设置有吊筋,一根没设置,说明有一处的次梁剪力需要加设吊筋,另一根则在次梁位置加设密筋就行了。所以,按默心的回答输入就是正确的。

    2009-05-11 18:38:54 

  • 照图纸输入就行了,不需特殊设置

    2009-05-09 08:15:55 

  • 按照图纸原样输入即可,你不需要做改动的,然后软件自动计算了

    2009-05-09 08:20:30 

  • 你说叙述的主梁有两个次梁,应该输入两个次梁吊筋,可能是设计者漏设了一个,应该按两个设置。