• 排烟风机、防火阀,如何计算配线?

    配电箱消防控制室答疑解惑如图是风机配电图纸,平面图、系统图。我知道从配电箱到风机的配线是NHBV4*2.5.那么至防火阀以及至消防控制室紧急启动盘,的配线怎么计算,平面图上没看见画出来。是去量风机到防火阀之间的距离吗?是去量风机至消控室紧急启动盘之间的距离吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    风机配电箱到防火阀的,在平面图看,根据平面位置计算防火阀控制线

    风机配电箱到消防控制室的属于多线制控制,根据平面图就近位置敷设,或者就近引入桥架敷设

    2021-11-05 15:42:00 

  • 是的,图纸明显要求有。

    2021-11-03 08:05:09 