• 钢筋搭接长度为什么是9m

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    陕西定额计算规则原有规定,搭接长度的钢筋定尺按7m计算的.

    新定额的计算规则,没有了这一条,一般是按钢筋的净长定尺长度9m计算。


    搭接长度

    首次提交 2021-11-03 08:32:34  最近修改2021-11-03 08:36:25 (修改过1次)

  • 应该是搭接长度的定尺长度设置值是9000.    这个长度应该是工程所在地定额里要求的长度

    首次提交 2021-11-03 08:25:42  最近修改2021-11-03 08:26:29 (修改过1次)

  • 不是搭接长度是9米,应该是钢筋长度9米计算一个搭接吧

    这个与当地常规的钢筋定尺长度有关,与当地钢筋销售商联系确定钢筋的常规定尺长度,然后去修改软件中钢筋定尺长度的数据就可以了

    2021-11-03 08:27:28 

  • 是每9米一个搭接位置,具体按当地定额说明确定

    2021-11-03 08:37:18 

  • 这个9m是定尺长度,市面上生产的钢筋多是这种规格,也有6和12m的。也就是计算的钢筋长度超过9m,就需要用两根钢筋接起来,这个接的长度是跟锚固区的砼强度等级,钢筋直径有关。软件都默认好了。

    2021-11-03 08:53:48 

  • 钢筋搭接长度不是9m吧,搭接长度是和混凝土的标号,钢筋的等级 相关的,你这里说的是 钢筋9m一个搭接头吧 。

    2021-11-03 08:59:33 

  • 这不是搭接长度,应该是钢筋定尺长度,

    2021-11-03 09:26:41 

  • 钢筋定尺长度是根据当地钢筋厂的生产规格设置的 一般三级钢是9米 12米  。在广联达计算钢筋的时候要看你们当地的定额是否已经包含了因定尺产生的接头的钢筋消耗量,如果不含就按购买的钢筋长度修改定尺长度,如果保含了就要把广联达的定尺长度修改到最大,防止广联达计算因定尺问题产生的搭接工程量

    2021-11-03 09:26:58 

  • 你好,这个指的是钢筋的定尺是9米,为啥是这样呢,因为钢筋大部分的生产出厂长度即为9米。(这个也存在别的长度,但是9米的居多。所以一般设置都改为9米。)

    2021-11-03 09:29:05 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题