• 请教关于附加箍筋的问题

    如图所示,上方是垂直的框架梁,下方是水平的次梁。设计中规定附加箍筋是在主梁2侧各加3根。但是图中情况只加3跟就行了,对么?

    次梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的图形中可以看出,那根主梁是挑梁,那根次梁是以挑梁为支座的边梁。 这种情况应该只在次梁内侧的主梁边加3根就可以了。 另外你的挑梁画的长度不对,挑梁应该伸到尽端,也就是次梁的外边。这样软件才能把钢筋算正确。象你图上那种,钢筋长少了。你计算一下,看一下计算式,就明白了。你画的时候就要把挑梁画到最端部,然后再画次梁。

    2009-05-21 22:59:41 

  • 是对的。这种情况应该是悬挑主梁,封口次梁,设计和图集是有明确规定的

    2009-05-22 21:00:54 

  • 按图纸要求加6根

    2009-05-21 21:18:12 

  • 次梁没有标注或设计没要求,就不能计算。

    2009-05-21 21:18:19 

  • 你的理解是正确的(主梁只有一侧)。

    2009-05-21 21:21:30 

  • 按图施工就可以了,如果有变化,会有变更的

    2009-05-21 21:27:08 

  • 不会哦,这个截图看起来,主梁是挑梁,不需要附加箍筋,,如果要附加箍筋,一般设计图上有标注,在主次梁交接处

    2009-05-21 21:39:15 

  • 同意阳台上的小橘树

    2009-05-21 21:47:30 

  • 不用加,设计规定是主次梁交接每边附加箍筋3个,@50。你这种情况是悬挑梁KL2(3A),在3跨同次梁交接每边附加箍筋3个,@50,整梁总共18个附加箍筋,3处设吊筋。悬挑部位无吊筋,自然不需要附加箍筋。另外,悬挑部位箍筋A10-100,设计自生也考虑箍筋加密。

    2009-05-22 07:55:35 

  • 是在主梁2侧各加3根,就是共6根啊。但是这个主梁就只有一侧,就只要加3根就OK了。

    2009-05-21 22:12:41 

  • 象这种情况,如果是挑梁,只需在次梁边加3支就行了

    2009-05-21 22:22:56 

  • 加三根就对了,只有一面嘛!海阔天空看问题真细,一定是施工单位的,要么就是高审计的高手

    2009-05-21 23:09:27 

  • 你说的这种情况我也做过,但很少,遇上这种情况你可以在钢筋输入表格里直接输入3根就行了

    2009-05-22 08:21:58 

  • 按设计的,在主梁一侧加3要就行了。

    2009-05-22 16:20:27 