南柯一梦 2021-11-11 16:38:09 | 江苏省 土建概算土建计量GTJ | 2578查看 4回答
砌体墙通长筋长度计算问题
算砌体通长筋,直接在墙里输入,这样砌体通长筋长度=墙长+2个在结构钢筋砼墙/柱内的锚固长度,如图1,但实际是这样做的吗?实际应该图2做法,先植入或预留一根短的钢筋,再与砌体通长筋搭接。这样一根长度=墙长+2个搭接+2个锚固,所以应该是图2这样的做法吗?若是图2的做法,在GTJ2018中又该怎么精确计算砌体墙通长筋的量呢?绘制砌体加筋来代替锚入结构钢筋砼墙柱的植筋/预留钢筋?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按第2种方式计算
2021-11-11 16:39:17
-
按2的方法计算。把搭接长度加在锚固里,如果是用植筋处理的,可以再定义一个植筋的短筋。
首次提交 2021-11-11 16:39:19 最近修改2021-11-11 16:41:00 (修改过1次)
-
植筋得话,根据施工方案具体留多长。生成植筋后,根据施工方案得预留长度看图形里出的长度是否一致。不一致减去就行。
2021-11-11 16:40:31
-
砌体墙通长筋长度计算 按照第2种方法计算,另外计算植筋工程量 。
2021-11-11 16:59:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看