-
hutinghui_love 2009-05-23 20:15:33 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 2483查看 6回答
关于柱墙插筋的弯钩a的取值问题
我们工程是一级抗震 筏型基础厚度是1000mm C40混凝土 根据04G101-3柱墙插筋的弯钩长度应取max(6d,150) 本工程插筋最大直径是B32的 也就是说软件在取值时B32的弯折为192mm,B28168mm,其他的都应该是150mm。但施工队下料单的插筋弯钩长度都是按200下的,我在计算设置把150改成200了,这样预算就和下料长度是一致了,但和甲方结算的时候,这能说得过去吗?人家会给你200吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在没有任何签证和变更的情况下,和甲方的结算都得按图纸规定,大多为图集规定结算的。此处不可修改。工人下料的时候,都按200做的,也是为了省工(个人认为)。这个地方,要200是要不出的!
2009-05-23 20:35:27
-
答: 1.在没有任何签证和变更的情况下,和甲方的结算都得按图纸规定,大多为图集规定结算的。此处不可修改,除非事前通报甲方和监理认可并得到甲方及监理的现场签证。
2009-05-23 21:09:34
-
与甲方结算甲方只按图纸设计的标准计算,除非在施工过程中有甲方的变更
2009-05-23 20:21:39
-
不能这样改,200和192的差量在定额省耗中已考虐进去了,我们的数值只能在max(6d,150)两个中选大的一个,也就是说B32的只能取192,但不能随便改,这样我们就没结算依据了.
2009-05-23 20:21:47
-
不能这样,必须按图集计算。6D和150MM两者取大。
2009-05-23 20:26:18
-
和甲方结算只能是按照施工图纸和设计变更及现场有关签证资料结算.你将规定范围的尺寸想当然的改了当然结算的时候甲方不认了.
2009-05-23 20:27:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看