• 关于柱插筋问题

    我现在做的是一栋办公楼,有地下室,我是从-0.1(首层底标高)开始钢筋算量,层高6.2,地下室底标高-5.8,首层梁高900,计算发现首层柱钢筋长度:6200-5300/3+max(5500/6,1000,500),插筋长度5300/3+1.2*34*d,不知道对不对,能否不要插筋?该如何设置?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你要建立基础层,-1层等各个楼层。在-1层画上柱子以后,再复制到-1层。 在-1层,点计算设置,把插筋改为纵筋锚固。

    2011-05-09 07:24:17 

  • 你好,有个办法你试试,把基础层的柱子都删除,在改为纵筋锚固即可,工程量稍微少点,

    2011-05-09 09:09:56 

  • 对的,可以不要插筋,把柱底部设置成纵筋锚固。

    2011-05-09 07:23:48 

  • 首层和地下室柱钢筋相同的话,复制到地下室及基础层即可。

    2011-05-09 08:03:34 