crans 2009-05-24 10:10:21 | 天津市 土建算量GCL2013 | 1697查看 2回答
大于25的钢筋锚固长度乘以修正系数问题
>=25的钢筋锚固长度乘以修正系数1.1是在什么情况下适用?依据是什么?哪位高人可以解疑问题补充:我知道06g901图集上那个说明,但是那说明只是说了修正系数1.1,没有说明是大于等于25的那种情况。如果图纸说明上没有,是不是就不可以这个修正系数。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:如下图解释,没有说>=25的钢筋锚固长度乘以修正系数1.1,它是说如果钢筋在混凝土施工过程中易受扰动,其锚固长度应乘以修正系数1.1.
2009-05-24 10:26:59
-
如果设计图纸上没有说明,其锚固长度可以不乘以修正系数1.1.
2009-05-24 10:48:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看