• 基础标高与上层柱标高冲突问题

    图纸给出基础底标高为-1.5,独立基础(DJ3)高度为300/600.这么一算基础(DJ3)顶标高就应该是-0.6了吧。可是,图纸又给出了上层标高为(基础顶~标高-0.6),那么这一层中的柱子,也就是独立基础(DJ3)上还有柱子吗?这个柱子的绝对高度岂不成0了?甚至有的基础上的柱子绝对高度是负的了。

    2021-11-17 12:52:37 补充

    上层柱

    是因为没有插图,才没有愿意回答的吗?基础底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    标高没有问题,出现这种情况你设置框柱的时候,就不要在基础层中设置框柱,在首层设置柱子,框柱底标高设置为基础顶标高

    2021-11-17 13:53:17 