例如基础底标-5.8m,底板防水保护层50mm厚,垫层100mm厚,大开挖底标应设置为-5.9m还是-5.95m?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
陈工 钻石专家
答题: 191113 被赞: 44479
5.8+0.15的。-5.95M
2021-11-17 16:55:26
明哲 专家
答题: 612 被赞: 161
-5.95m,必须考虑,不考虑筏板厚度会小于设计厚度
2021-11-17 17:59:05
侧墙防水高度是否包含底板防水保护层的厚度?
各位大神,侧墙防水的高度是否需要加50mm细石保护层的厚度?清单计价规则和定额计算规则都需要增加吗?
请问一下,筏板底的防水和防水保护层等,用什么画?没找到这个构件
不同底标高的集水坑,如何布置集水坑?如何处理俩筏板之间的立面差的垫层保护层和防水?
不同底标高的集水坑,我是将集水坑根据不同厚度的筏板分成两个集水坑绘制(防水板和条形基础按筏板定义,但配筋不同),但是,布置垫层时两筏板的立面图纸是有垫层的,软件布置不上,请问如何处理?
请问筏板基础的保护层厚度设置
请问筏板基础的保护层厚度设置,板底板顶的保护层厚度厚度不一样怎样设置?谢谢