cjh 2009-05-25 16:22:30 | 北京市 其他专业 | 1147查看 5回答
装饰定额中内墙脚手架与吊顶脚手架如何套用?
北京01定额中,内墙脚手架如何套用? 吊顶脚手架如何套用? 有人说套用了吊顶脚手架就不需要再套内墙脚手架了,正确吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套用了吊顶脚手架就不需要再套内墙脚手架了,这是对的,脚手架只套用一次就行了,
2009-05-25 16:31:48
-
如果是和建筑一起承包的,脚手架的费用包含在综合脚手架之内;不在计算。
2009-05-25 16:24:08
-
套用了吊顶脚手架就不需要内墙脚手架了,是正确的。
2009-05-25 16:31:44
-
层高在3.6米以内的内墙装修和吊顶脚手架已包括在定额子目之中,不需要单独列项计算。层高超3.6米以后内墙装修应当套内墙脚手架,吊顶应当套吊顶脚手架。
2009-05-25 19:13:29
-
3.6米以外都要套的,还有如果和土建同期施工也要套,土建中的脚手架不含装饰时的内墙脚手架
2009-05-25 21:10:48