荼 2021-11-22 10:57:26 | 广东省 土建安装市政公路 | 827查看 1回答
老师,两个风机控制箱一个防火阀控制箱2条回路是怎么接线的,
两条回路都接防火阀控制箱?还是其中一个接就好了?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看系统图是有2个排烟风机控制箱2个防火阀控制箱,但是平面图只有1个防火阀控制箱的话,那就用其中的1条回路接进防火阀控制箱就好了。
2021-11-22 11:10:11
