农家女 2009-05-26 09:00:56 | 河北省 其他专业 | 414查看 6回答
屋顶现浇板钢筋问题,上皮温度筋与梁上负筋搭接,钢筋如何录入?
None
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按温度筋输入或按自定义边线来布钢筋
2009-05-26 09:04:09
-
温度筋与梁上负筋搭接,钢筋如何录入 1、在工程设置--计算设置--板的公共属性中第6条“温度筋与负筋(跨板受力筋)的搭接长度”右边的设置值为150,你可以根据图纸进行改动。也可以把已经画好的温度筋全部选中,在属性中进行修改。 2、按温度筋的大小、间距新建板受力筋(上部),布置好后将其全部选中,在属性中把上部筋改为温度筋,回车即可。
2009-05-26 09:46:36
-
按设计图纸录入,要注意板温度钢筋在属性里面的设置。软件会自动扣减梁负筋的重叠部分,你可查看温度钢筋的布筋分析。温度钢筋按受力钢筋的方法录入。
2009-05-26 09:07:15
-
和板受力筋一样布置就可以了,单板布置,软件自动扣减,和负筋搭接是150 在板受力筋里面新建个板温度筋,如下图
2009-05-26 09:08:22
-
在板的受力筋里建立温度筋 按照图纸布置即可
2009-05-26 09:09:32
-
建板受力筋,在类别里改为温度筋,同受力筋布置方法相同
2009-05-26 09:10:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看