• 屋顶现浇板钢筋问题,上皮温度筋与梁上负筋搭接,钢筋如何录入?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按温度筋输入或按自定义边线来布钢筋

    2009-05-26 09:04:09 

  • 温度筋与梁上负筋搭接,钢筋如何录入 1、在工程设置--计算设置--板的公共属性中第6条“温度筋与负筋(跨板受力筋)的搭接长度”右边的设置值为150,你可以根据图纸进行改动。也可以把已经画好的温度筋全部选中,在属性中进行修改。 2、按温度筋的大小、间距新建板受力筋(上部),布置好后将其全部选中,在属性中把上部筋改为温度筋,回车即可。

    2009-05-26 09:46:36 

  • 按设计图纸录入,要注意板温度钢筋在属性里面的设置。软件会自动扣减梁负筋的重叠部分,你可查看温度钢筋的布筋分析。温度钢筋按受力钢筋的方法录入。

    2009-05-26 09:07:15 

  • 和板受力筋一样布置就可以了,单板布置,软件自动扣减,和负筋搭接是150 在板受力筋里面新建个板温度筋,如下图

    2009-05-26 09:08:22 

  • 在板的受力筋里建立温度筋 按照图纸布置即可

    2009-05-26 09:09:32 

  • 建板受力筋,在类别里改为温度筋,同受力筋布置方法相同

    2009-05-26 09:10:25 