• 防雷接地断接卡子和主筋与粱圈焊接的工程量什么时候需要计算?

    1、防雷接地中,断接卡子的工程量是怎么计算的?是按引下线的数量来确定吗?

    2、防雷接地中,图纸未说明需要设置均压环,避雷引下线敷设 是利用建筑结构钢筋引下的,请问需要计算:柱主筋与圈梁钢筋焊接吗?工程量是怎么确定的?均压环柱主筋与圈梁钢筋焊接

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一、设计没有标注“断接卡子”的,工程量按建筑是一个单元的(算2处);二个单元的(算4处);三个单元的(算6处)。

    二、没有要求做均压环的,不计算柱主筋与圈梁钢筋焊接。

    2021-11-23 07:00:42 

  • 1、防雷接地中,断接卡子的工程量是怎么计算的?是按引下线的数量来确定吗?不是是按测试点的数量 

    2、防雷接地中,图纸未说明需要设置均压环,避雷引下线敷设 是利用建筑结构钢筋引下的,请问需要计算:柱主筋与圈梁钢筋焊接吗?工程量是怎么确定的?不用计算


    2021-11-23 08:10:00 