• 关于接地套定额问题

    图纸描述:“接地装置:利用建筑物承台内主筋与桩基内主筋,利用建筑物地梁中主筋(?≥16)为联线, 要求梁内二根主筋通长焊接,搭接长度不少于100mm,将地下所有承台与基础连为一体。” 承台与桩主筋焊接套用“避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接”定额,工程量为桩的总数,地梁主筋连接套用“避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋”定额,工程量为施工图中接地线的总长度?请问我的理解是否正确?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    均压环

    图纸描述:“接地装置:利用建筑物承台内主筋与桩基内主筋,利用建筑物地梁中主筋(?≥16)为联线, 要求梁内二根主筋通长焊接,搭接长度不少于100mm,将地下所有承台与基础连为一体。” 承台与桩主筋焊接套用“避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接”定额,工程量为桩的总数,地梁主筋连接套用“避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋”定额,工程量为施工图中接地线的总长度?请问我的理解是否正确?

    你理解是正确的。

    2014-06-09 10:31:25 

  • 应该如下:

    1、承台与桩主筋焊接套用“避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接”定额,工程量为“处”,应该是钢筋焊接的处(承台钢筋要焊接,承台与桩主筋也要焊接),与桩的总数无关。

    2、地梁主筋连接套用“避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋”定额,工程量单位为“米”,工程量是施工图中地梁的总长度。

    2014-06-09 10:40:39 

  • 你理解正确

    2014-06-09 10:36:37 