• 关于火灾报警系统的防火阀模块

    请教各位老师:
    280℃防火阀给的是控制模块,进Y.Y1(电源总线+控制总线);70℃防火阀给的是监视模块,应该只进Y电源总线吧?这里标注Y.Y1是不是不合适?

    这是个矛盾的地方,要么70℃防火阀这块平面图画监视模块画错了,应该放控制模块连Y.Y1(电源总线+控制总线);要么70℃防火阀这块平面图画监视模块画对了,但是线型标注错误,不应该标Y.Y1,而应该标Y(电源总线),也就是监视模块不需要控制线,所以现在的问题是,70℃防火阀实际应该需要的是监视模块还是控制模块?

    线型

    标注

    答疑解惑

    2021-11-25 09:13:12 补充

    嗯对 Y是报警总线报警总线  ZR-RVS-2x1.5 SC15 CC

    Y1是电源总线 WDZN-BYJ-2x2.5 SC15 CC

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    70度防火阀就是监视模块,其实就是输入模块,一根信号二总线就行了,而且图示就是i表示输入的,280度图示是i/0表示输入输出。图纸不全,有可能,两对线从这阀经过的,走的一路线,后续有需要电源线的设备。

    首次提交 2021-11-25 09:00:18  最近修改2021-11-25 09:03:40 (修改过1次)

  • 这个设计疑问,只能问问设计

    2021-11-25 07:16:07 

  • 问设计

    2021-11-25 08:16:06 