柴郡猫 2021-11-25 10:59:58 | 天津市 安装安装算量GQI | 652查看 1回答
如图,T接端子没有平面位置,该怎么算量
平面图只有桥架和配电箱的平面位置,但是T接端子连接到开关箱是另外的电缆,用广联达算量是需要我自己在平面上补充一个T接端子的位置吗,应该设置在什么位置呢
2021-11-25 11:06:37 补充
粉色的是桥架,下面是配电箱
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要补充个T接箱,
看配电平面图,桥架电缆与配电箱电缆交点处
2021-11-25 11:02:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看