• T接端子:

    左上角大的落地柜送电,T接端子到附近稍靠右下一点点配电箱,T接端子再到直下配电箱,然后到右边(没有T接,直达)很远配电箱。想请教老师们这个整根电缆的走向应该怎么算。2个T接端子位置应该在哪里呢?谢谢

    配电箱

    左上角

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    设计不合理发个答疑问下设计,通常情况下是规范要求T接出线是控制在3m以内的,,实际实施有的是直接在分叉的附近T接了,但这个不符合规范