guzhuyiren02 2009-06-06 11:57:14 | 陕西省 其他专业 | 4351查看 5回答
具体哪些部位需要砌体加筋?是否所有砌体不管长度大小都要设置加筋?且有端部加
具体哪些部位需要砌体加筋?是否所有砌体不管长度大小都要设置加筋?且有端部加 筋和通长加筋之分?像门窗上部已有过梁设置且高度又小,是否也要设置加筋?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先要看设计图纸要求(一般在结构设计总说明中都有);其次,可以参考砌体工程相关图集及规范规定;再次,最好有现场施工技术经验(因为有些图集没有规定的地方有些设计也会要求增加钢筋的。),也就是说,若有机会,建议你多跑跑工地,多向一些工地师傅学习。 砌体加筋并不一定全是按图集来的,有些图集没有规定的有时候也需要加设钢筋(如有些图纸设计要求:砖混结构顶层楼梯间及纵横墙每隔6皮砖加设通长圆钢筋2¢6.5)。 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 规定下列情况应加设砌体加筋: 1、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;8度和9度时,长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结。 2、钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求: 1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱; 2) 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合; 3) 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通; 4) 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
2009-06-06 12:12:43
-
一般在砌体转角处,与砼柱(包括构造柱)接触处,窗台下口,无过梁的洞口上方,通常都要设置砌体加筋的
2009-06-06 12:09:54
-
所有砌体不管长度大小都要在拐角及丁字连接处设置拉接筋。门窗上部已有过梁设置且高度又小,如果小于500mm可以不设置拉接筋。
2009-06-06 12:06:28
-
1、砌体加筋:这个大家都知道,在砌块墙与混凝土构件之间起到拉接作用。 2、砌体通长筋:当砌块墙高度大于一定的高度时需要在砌块墙高度上每隔多高做砌体通长筋带,也有的是混凝土带 一般在结构说明中有要求 有的说明在门窗洞口上方加一道混凝土带可以当做过来用,过梁的钢筋就计算在通长筋中
2009-06-06 12:07:46
-
1、多层砌体结构中,砌体内外墙交接处.后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;8度和9度时,长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结。 2、钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求: 1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱; 2) 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合; 3) 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通; 4) 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 3.有些砌体结构的墙体为了满足抗震需要是要在砌筑墙体时在需要的墙段加钢筋。这要具体看设计图纸。
2009-06-06 15:04:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看