Echo 2009-06-07 09:49:21 | 河南省 其他专业 | 2405查看 4回答
暗梁纵筋和连梁纵筋
在同一道墙上同时存在剪力墙洞口连梁时,暗梁纵筋和连梁纵筋常见的做法有几种?软件如何处理?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在实际施工时,在同一道墙上即存在暗梁同时也存在剪力墙洞口连梁时,常见的做法如下: 1、将连梁的上部纵筋贯穿暗梁上部,伸至墙端部暗柱纵筋的内侧后水平弯折15d,替换暗梁的上部纵筋;连梁的下部纵筋伸过洞口边lae,暗梁的下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折水平15d,另一端从连梁纵筋的端头开始,与连梁纵筋搭接llE。暗梁的箍筋距离剪力墙边缘墙柱核心部位1/2箍筋间距开始布置;暗梁与剪力墙连梁相连一端的箍筋设置到门窗洞口的边缘位置,即设置到剪力墙连梁支座边缘。此种做法主要是考虑在洞口两侧便于混凝土的浇注和振捣,从而保证混凝土的振捣质量;同时会增大钢筋用量从而导致建设方的工程投资成本增加。如下图: 2、暗梁的所有纵筋与连梁的纵筋互相搭接通过:连梁的上下部纵筋均伸过洞口边lae;暗梁的上下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折15d;另一端从连梁纵筋的端头开始,与连梁纵筋搭接llE。暗梁的箍筋距离剪力墙边缘墙柱核心部位1/2箍筋间距开始布置;暗梁与剪力墙连梁相连一端的箍筋设置到门窗洞口的边缘位置,即设置到剪力墙连梁支座边缘。。如下图: 3、当设计在洞口边设置有暗柱时,则连梁的上下部纵筋均伸过洞口边lae;暗梁的上下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折15d;另一端伸至洞口边暗柱内锚固lae。暗梁的箍筋距离剪力墙边缘墙柱核心部位1/2箍筋间距开始布置;暗梁与剪力墙连梁相连一端的箍筋设置到门窗洞口的边缘位置,即设置到剪力墙连梁支座边缘。。如下图: 4、当暗梁在连梁的腰部位置时,暗梁的所有纵筋与连梁的纵筋互相搭接通过:连梁的上下部纵筋均伸过洞口边lae;暗梁的上下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折15d;另一端从连梁纵筋的端头开始,与连梁纵筋搭接llE。暗梁的箍筋距离剪力墙边缘墙柱核心部位1/2箍筋间距开始布置;暗梁与剪力墙连梁相连一端的箍筋设置到门窗洞口的边缘位置,即设置到剪力墙连梁支座边缘。如下图: 综上所述,使用软件在处理暗梁和连梁相交构造时,可以在剪力墙计算设置中的第22项里设置,选中该项,可从下拉框中选择具体的相交构造计算方式。
2009-06-07 11:02:34
-
采用点画的方法软件会自动扣减区分连梁和暗梁
2009-06-07 09:59:50
-
回答:连梁LL主筋与门洞两侧暗梁主筋直径相同且在同一高度时,能通则通,否则各做各。
2009-06-07 10:28:41
-
1、暗梁在支座锚固,有洞口跨执行连梁。 2、设计未注写时,连梁的侧面纵筋同剪力墙水平分布筋; 3、拉筋直径:当梁宽小于或等于350时为6mm,梁宽大于350mm时为8mm,拉筋间距为两倍箍筋间距,竖向沿侧面水平筋隔一拉一。
2009-06-07 10:40:08
-
梁上部左右支座纵筋相同,一侧标准省略了识别后只有一侧支座有纵筋,若一根根输入太慢也易漏,怎么快速实现另一侧也有相同纵筋,求赐教?
-
关于梁下部纵筋连接位置,11G101-1P79注3“梁下部纵筋连接位置宜位于支座Ln/3范围内”与12G901-1P2-1有不符的地方,见附图,请问施工中以哪个为准?
-
门洞上方剪力墙连梁侧面纵筋同剪力墙水平钢筋,编辑连梁时是否还需要输入? 如果洞口两侧剪力墙水平钢筋不通,按照那个剪力墙的钢筋配置
-
连梁的侧面纵筋应该是剪力墙的水平筋伸过来,根数怎样计算?比如800高连梁,上下钢筋2b20,剪力墙的水平钢筋是b12-200的,连梁的侧面钢筋应该是六根还是八根?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看