哓哓 2009-11-10 10:53:54 | 河南省 其他专业 | 1373查看 6回答
连梁的侧面纵筋应该是剪力墙的水平筋伸过来,根数怎样计算?
连梁的侧面纵筋应该是剪力墙的水平筋伸过来,根数怎样计算?比如800高连梁,上下钢筋2b20,剪力墙的水平钢筋是b12-200的,连梁的侧面钢筋应该是六根还是八根?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以先画墙后画洞口再画连梁软件就考虑了剪力墙的水平钢筋。
2009-11-10 13:18:34
-
如果连梁是绘制在剪力墙上这部分钢筋软件是会自动考虑的,不过拉筋需要去单独计算的。 侧面的水平筋在墙中可以查看到。
2009-11-10 10:55:14
-
如果连梁的位置没有画墙,就要自己计算后输入根数,按墙的水平筋间距,以及连梁的高度计算出根数后输入。
2009-11-10 10:57:20
-
根数计算:800-25*2/200-1,两侧应该为6根Φ12钢筋
2009-11-10 10:57:59
-
这要看实际情况,当连梁中已有侧筋的布置,此时墙只能画到门洞口;连梁中没有侧筋的设置,此时就要把墙画通,再布置上门洞口,再进行连梁的布置。
2009-11-10 12:14:36
-
你说的这种情况应是剪力墙的水平筋兼做连梁的侧面纵筋,正确的操作是:先画好剪力墙,再做连梁下洞口,再定义连梁并点到洞口之上,注意定义连梁时侧面纵筋不用输入任何信息的,如下图 连梁侧面纵筋的根数=(层高--离地高度--窗高--bhc)/间距=(800-15)/200=5,两侧共10根
2009-11-10 13:13:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看