为什么在对量软件中对比的时候两个工程里面框架柱的属性设置的是一样的,但计算出来的钢筋长度是不一样?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析1:在对量里面点击定位到审核看到审核工程中 首层柱子底标高设置的是-1 米,定位到送审工程里面是底标高设置的是-1.1米
原因分析2:柱长度计算为4500-1570-30,是因为上层没有柱图元,所以是按照顶层柱计算的,另一个计算按照露出长度以及错开的是因为上层3层的位置绘制了一个框架柱
2015-07-17 08:41:02