    现有几个问题实在是搞不清,望各位前辈能指点一下,脚手架这块整体就是不太明白。 1.外脚手架。现浇砼梁,墙要套双排外脚手架,如果已经按外墙外边线计算了外脚手架了,那还需要计算外墙上梁的脚手架吗?在建筑物内只有的框架梁,单梁,连续梁需要按双排外计算脚手架是吗? 2.里脚手架。定额说明里有了轻质砌块墙及非轻质砌块墙,那内墙是剪力墙(砼墙),该怎样套项呢?内墙不同的墙体需要分开套项吗? 3.外挑阳台外脚手架在定额说明里说按外挑宽度并入外墙外边线计算,可为何教材上又说阳台外墙按里脚手架计入呢? 4.设备管道井的脚手架该套什么项目? 望各位前辈能将我的问题一一作答,通俗易懂些,把我疑惑许久的问题解开,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.外脚手架。现浇砼梁,墙要套双排外脚手架,如果已经按外墙外边线计算了外脚手架了,那还需要计算外墙上梁的脚手架吗?在建筑物内只有的框架梁,单梁,连续梁需要按双排外计算脚手架是吗? 回答:根据鲁建标字【2008】32号文件的规定的规定,在《山东省建筑工程消耗量定额补充册(二)》第47、48页“施工技术措施项目”第2条有明文规定“已按相应规定计算了外脚手架的建筑物,其四周外围的的现浇砼梁、框架梁、混凝土墙,以及砌筑墙体,不再另计混凝土浇注和墙体砌筑脚手架”;在第1条中规定了单排外脚手架的最高计算高度由15米调低为10米,即超过10米的外脚手架要按照双排外脚手架计算;另外需要注意,如果框架梁与现浇板整体浇注,就不能再计算框架梁的脚手架,详见《山东省建筑工程计价依据综合解释》【鲁建标字2006第18号文件颁布】第80页。 2.里脚手架。定额说明里有了轻质砌块墙及非轻质砌块墙,那内墙是剪力墙(砼墙),该怎样套项呢?内墙不同的墙体需要分开套项吗? 回答:内墙为砼剪力墙,脚手架套用双排外脚手架定额子目,详见工程量计算规则第47页(三)。内墙不同的墙体根据不同的墙体材质结合工程量计算规则的规定套用不同的定额子目。 3.外挑阳台外脚手架在定额说明里说按外挑宽度并入外墙外边线计算,可为何教材上又说阳台外墙按里脚手架计入呢? 回答:那是教材印刷错误,按照定额说明执行。 4.设备管道井的脚手架该套什么项目? 回答:如果是混凝土的,按照混凝土墙的脚手架计算,即双排外脚手架;砌体井按照不同砌体材料的规定计算。

    2009-06-14 11:09:58 

  • 现有几个问题实在是搞不清,望各位前辈能指点一下,脚手架这块整体就是不太明白。 1.外脚手架。现浇砼梁,墙要套双排外脚手架,如果已经按外墙外边线计算了外脚手架了,那还需要计算外墙上梁的脚手架吗?在建筑物内只有的框架梁,单梁,连续梁需要按双排外计算脚手架是吗? 已经按外墙外边线计算了外脚手架了, 外墙上梁的脚手架不能再计算, 单梁,连续梁只计算模板面积,不再计取脚手架费用 2.里脚手架。定额说明里有了轻质砌块墙及非轻质砌块墙,那内墙是剪力墙(砼墙),该怎样套项呢?内墙不同的墙体需要分开套项吗? 剪力墙(砼墙),按双排外 内墙不同的墙体根据材料的不同需要分开套项 3.外挑阳台外脚手架在定额说明里说按外挑宽度并入外墙外边线计算,可为何教材上又说阳台外墙按里脚手架计入呢? 按并入外墙外边线计算 4.设备管道井的脚手架该套什么项目? 设备管道井没有单独规定,

    2009-06-09 06:17:42 

  • 1、已按相应规定计算了外脚手架的建筑物,其四周外围的现浇混凝土梁、框架梁、墙,以及砌筑墙体,不另计混凝土浇筑、和墙体砌筑脚手架。 2、现浇混凝土墙,套用双排外脚手架项目。不同的墙体需分开套。 3、这里的外墙应该是指靠近阳台里侧的墙,应该属于内墙了吧!

    2009-06-09 06:23:01 

  • 你可以到【青岛造价服务信息网】去问问沈大伟教授。

    2009-06-09 07:35:31 

  • 山东消耗量定额中的脚手架是分开计算的,就是说混凝土、砌体、装饰等各种脚手架需要分开计算的。 1、外脚手架服务的对象是是外墙的砌筑、装饰、安全封闭等内容,和混凝土框架梁需要的脚手架不矛盾。外墙上的混凝土框架梁的脚手架也要计算。 2、内脚手架的计算,也是一样的。建筑物内的剪力墙的脚手架也是按照面积计算,按双排脚手架定额执行。和轻体墙的脚手架一样,同样执行双排脚手架定额。 3、有外挑阳台建筑物的外脚手架的计算,按照(建筑物外围周长+外挑阳台宽度(两个侧面))*高度计算,阳台内侧的建筑物外墙按内墙计算。 4、设备管道井的脚手架,如果是混凝土的井,按照混凝土墙的脚手架计算;砌体井按照不同砌体材料的规定计算。

    2009-06-09 07:50:24 

  • 3.外挑阳台外脚手架在定额说明里说按外挑宽度并入外墙外边线计算,可为何教材上又说阳台外墙按里脚手架计入呢? 阳台内侧的建筑物外墙砌筑脚手架按内墙计算。 4.设备管道井的脚手架该套什么项目 看套双排还是单排里脚手架

    2009-06-09 07:57:48 

 4、设备管道井的脚手架,如果是混凝土的井,按照混凝土墙的脚手架计算;砌体井按照不同砌体材料的规定计算

    2009-06-09 10:29:54 

  • 1.外脚手架:如果已经按外墙外边线计算了外脚手架了,外墙上的现浇砼梁,混凝土墙不再计算双排外脚手架,如果是外墙上的填充墙还需要计算填充墙的脚手架,面积为不扣除门窗洞口的面积。在建筑物内的框架梁及非板下梁续梁需要按双排外脚手架计算脚手架。 2.内墙是剪力墙(砼墙)按双排外脚手架计算脚手架, 建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下坪(或山墙高度1/2处)的高度在3.6米以下(非轻质砌块墙)时,按单排里脚手架计算,高度超过3.6m小于6.0m时,按双排里脚手架计算。不能在内墙上留脚手架洞的各种轻质砌块墙等套用双排外脚手架子目。 设计室内地坪至顶板下坪(或山墙高度1/2处)的高度大于6米时,内墙(非轻质砌块墙)砌筑脚手架,执行单排外脚手架子目,轻质砌块墙砌筑脚手架,执行双排外脚手架子目。 3.外挑阳台外脚手架在定额说明里说按外挑宽度并入外墙外边线计算,可为何教材上又说阳台外墙按里脚手架计入呢? 阳台外墙指阳台与室内分隔的隔墙,此处的阳台外墙实际上是内墙,按里脚手架计算。 4.设备管道井的脚手架该套什么项目? 设备管道井墙体视为普通内墙,根据材质及高度套用相应子目,无须特别计算

    2009-06-10 16:40:48 

  • 应该单独计算,现安全规范梁柱支撑(脚手架)与主体脚手架不能连结。