• 有关剪力墙结构的几个问题,想请教大家!

    1、在结构说明的保护层这一条中,“阀板基础的底板、顶板及外墙板迎水面为50mm,背水面为20mm,地下室的梁、柱迎水面为50mm,背水面为30mm”,请问迎水面、背水面是什么概念?像这种情况在软件里面怎么定义构件的保护层厚度? 2、GYZ、GJZ此类构件在框架柱里面定义,对结果可有影响? 3、阀板基础的中间有几个独立基础,这两个构件时联系在一起的(如图),请问这种情况软件是怎么处理的?

    定义构件

    问题补充:关于第3条,是局部阀板下沉,那这个怎么处理?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 就是外侧,内侧,保护层取平均值吧,不能在框架柱里建,这好像不是独立基础,这是局部筏板下沉吧,

    2009-06-09 09:17:23 

  • 1,应水面实际指的是外侧,背水则为内侧,保护层取二者平均值 2,对算量没有影响,汇总时会到柱子里面,统计时要注意 3,局部筏板下沉,柱筋按插筋处理

    2009-06-09 09:34:41 