ailing19880528 2010-11-08 21:22:44 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 943查看 6回答
剪力墙有关连梁的问题? 求老师解答
关于剪力墙上连梁的标注,我一直不怎么懂,没有去过什么现场,刚毕业不久,求解答。 关于下图标注的ALLx-1(1) 连梁标高这么设置啊,2侧围暗柱。我在GGJ 2009把图形画出来后,感觉很别扭,图形如下。 就那么一段墙体,是否需要加设过梁,加设过梁过梁伸入暗柱部分只能够植筋了?求老师解答,感觉我理解错了,那段墙体太少了.
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因连梁下面为填充墙,连梁顶标高应该是层顶标高,下面洞口处应该布置过梁的,需要植筋或预留过梁搭接钢筋的。你理解的是正确的。
2010-11-09 08:53:58
-
1、连梁标高按照设计要求设置,设计没有单独说明的,一般是取层顶标高; 2、那段剪力墙是和暗柱连在一起的,剪力墙是不需要加设过梁的; 不是有连梁吗,连梁是可以做过梁使用的,连梁就是剪力墙的啊; 是的,但是也有例外的啊;
2010-11-08 21:28:13
-
现在有多数连梁下都要设过梁,因为门顶标高离连梁底标高有一定的距离象这种情况就要加设过梁
2010-11-09 08:15:25
-
你画的是对的,暗柱之间是要连梁来连接的和墙体多高没有关系。 此处是用连梁代替过梁了。 这种结构正常施工的话是连梁要降低标高的,墙体在梁上。
2010-11-08 21:25:13
-
如果连梁没有高差的情况下,下面是填充墙的话就应该设置过梁并且还需要植筋,但一般连梁都是有高差的,这样的话就是连梁接过梁,但也有列外
2010-11-09 10:43:17
-
连梁是设置在门窗洞口上的,所以连梁不需要设置标高,软件会自动默认连梁的底标高是门窗洞口的顶标高。此处不需要再设置过梁。
2010-11-09 10:41:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看