• 端支座板负筋抗震要求一级钢筋必须有弯钩吗

    计算板端支座负筋长度时伸入支座部分的钢筋(一级钢筋 有抗震要求)必须有弯钩吗?实际施工时很少见有弯钩的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答:板端支座板负筋是净长+弯折+弯折,不需要弯钩的。你可以看看,我计算了板端支座板负筋是净长+弯折+弯折,如下图计算

    2009-06-10 09:08:48 

  • 不需要90度弯钩到板底,但一级钢筋按构造要求,要有180度弯钩。梁和柱等按抗震设计,但板不是抗震构件。 这个是板受力筋在支座的锚固。

    2009-06-10 08:48:34 

  • 一级钢筋的锚固都要弯钩的,施工也是

    2009-06-10 08:51:30 

  • 一级钢筋按构造要求都要有弯钩锚固的,

    2009-06-10 08:58:35 

  • 有弯钩的,是90度的.

    2009-06-10 10:02:22 

  • 板负筋如果是一级钢,端端支座必须是15d+180°弯钩,大家都知道一级钢直锚是加弯钩的,弯锚是直锚不够才加上的弯钩,直锚加弯钩,打了个弯,弯钩就没有了吗?

    2020-04-30 16:41:02 