zhao 2009-06-10 11:42:29 | 陕西省 其他专业 | 653查看 8回答
请问各位高手,柱的加密区要不要在属性中输入,还是软件已经自动计入?
请问各位高手,柱的加密区要不要在属性中输入,还是软件已经自动计入?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果图纸中标注了柱的加密区,则应在属性中输入柱加密区,软件是按规范要求考虑的,但如果设计有规定,则应以设计规定为准。 这种情况不用输入,设计明确规定指应该有具体的加密区尺寸。
2009-06-10 11:45:50
-
那要看图纸可做特殊的说明了 如果没有那就按照软件来毕竟软件是根据图集来的
2009-06-10 11:49:09
-
柱的加密区和非加密区的长度图集中有明确的规定,软件设计是根据标准图集来的,所以一般不用在柱构件属性中输入,但如果图纸有特殊标注的另当别论,就需要在属性中输入了!
2009-06-10 11:57:24
-
你只要在柱箍筋处输入图纸要求的间距就可以了,比如A8-100/200,加密区高度,软件自动识别.
2009-06-10 12:36:29
-
“图集都是净高的1/6加密(上、下)那咱们算的时候也是最低按500,而图纸只告诉了A8-100/200,在没有什么,那么在这种情况下,是否还要在属性那输入500呢?” “A8-100/200”本身已经说明了要加密,你只要在箍筋处输入A8-100/200,软件会自动根据图集计算的,不需要另外输入。 另有种加密情况需注意:如果你柱子的纵筋是采用绑扎的话,那么根据图集:其箍筋在纵筋搭接区域内应按(5d,100)之间取较小值加密。这种加密跟A8-100/200的加密不是一回事。
2009-06-10 12:42:18
-
软件是按图集来设置的,凡是与图集不一样而是施工图另有规定的按图纸来编辑属性
2009-06-10 12:45:21
-
一般不需要重新设置,除非设计另有要求。
2009-06-10 12:54:23
-
按图输入,不需要再输入500
2009-06-10 13:09:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看