• 请问各位高手,柱的加密区要不要在属性中输入,还是软件已经自动计入?

    请问各位高手,柱的加密区要不要在属性中输入,还是软件已经自动计入?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果图纸中标注了柱的加密区,则应在属性中输入柱加密区,软件是按规范要求考虑的,但如果设计有规定,则应以设计规定为准。 这种情况不用输入,设计明确规定指应该有具体的加密区尺寸。

    2009-06-10 11:45:50 

  • 那要看图纸可做特殊的说明了 如果没有那就按照软件来毕竟软件是根据图集来的

    2009-06-10 11:49:09 

  • 柱的加密区和非加密区的长度图集中有明确的规定,软件设计是根据标准图集来的,所以一般不用在柱构件属性中输入,但如果图纸有特殊标注的另当别论,就需要在属性中输入了!

    2009-06-10 11:57:24 

  • 你只要在柱箍筋处输入图纸要求的间距就可以了,比如A8-100/200,加密区高度,软件自动识别.

    2009-06-10 12:36:29 

  • “图集都是净高的1/6加密(上、下)那咱们算的时候也是最低按500,而图纸只告诉了A8-100/200,在没有什么,那么在这种情况下,是否还要在属性那输入500呢?” “A8-100/200”本身已经说明了要加密,你只要在箍筋处输入A8-100/200,软件会自动根据图集计算的,不需要另外输入。 另有种加密情况需注意:如果你柱子的纵筋是采用绑扎的话,那么根据图集:其箍筋在纵筋搭接区域内应按(5d,100)之间取较小值加密。这种加密跟A8-100/200的加密不是一回事。

    2009-06-10 12:42:18 

  • 软件是按图集来设置的,凡是与图集不一样而是施工图另有规定的按图纸来编辑属性

    2009-06-10 12:45:21 

  • 一般不需要重新设置,除非设计另有要求。

    2009-06-10 12:54:23 

  • 按图输入,不需要再输入500

    2009-06-10 13:09:13 