• 送配电设备系统调试工程量应如何计算?

    送配电设备系统调试工程量应如何计算?河南2008定额,定额说明中的“送配电设备调试定额均按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。”应如何理解?

    下图中,问题一:图2中自地库低压配电室出线柜至1APZ箱,1APZ箱至各配电箱均有断路器,应计几个送配电系统调试?如图2自地库低压配电室出线柜为双回路,送配电系统调试应按几个计算?

    问题二:图1中,如计算送配电系统调试,还要不要计算备用电源自投装置?如要计算,是每个双电源箱都要计算吗?还是按系统回路计?

    问题三:潜污泵一用一备的情况要不要计算备用电机自投装置(潜污泵控制箱由泵厂家配套提供)?

    两侧

    图1

    08定额

    图2


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、图2中自地库低压配电室出线柜至1APZ箱,1APZ箱至各配电箱均有断路器,应计1个送配电系统调试

         如图2自地库低压配电室出线柜为双回路,套自动投入装置 的定额

    二:图1中,如计算送配电系统调试,需要计算备用电源自投装置,是每个双电源箱都要计算,

    三:潜污泵一用一备的情况不需要计算备用电机自投装置(潜污泵控制箱由泵厂家配套提供)套配电箱自动投入装置 的定额