• 柱纵向钢筋搭接问题

    根据03G101-1第36页的理解 假如柱纵向钢筋搭接率为25%,柱纵筋为4B10 那么搭接区长度是不是接应该为4*Lle+0.3*3Lle=4.9Lle长呢? 但是GGJ10.0上面搭接区长度还是2Lle+0.3Lle 请问我哪里理解有错误吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对于柱纵向钢筋搭接百分率问题,在钢筋算量时,不别太在意,百分率的选择跟钢筋的量没有关系,是不影响钢筋重量的。 二次回答:箍筋加密区就不同,是对钢筋量有影响。在2.3Lle搭接区长度内,不能实现搭接率25%。但是,在100%搭接率的情况下 搭接区长度是2.3Lle是可以的呀。100%搭接率,就是搭接头全部在一起,不错开。

    2009-06-10 17:48:20 

  • 你的理解是错误的,柱纵向钢筋搭接率为25%,是说柱纵筋在同一平面的搭接钢筋数不超过其纵筋的25%,这是规定钢筋应该错开搭接,也就是下层柱纵筋伸至本层的长度不同,相应本层柱纵筋长度就变小了(柱纵筋长度是一定的),搭接长度是不变的。 回答:搭接率是25% 就是说4跟每根都是要错开搭接,相邻2根钢筋搭接错开0.3LLE,如下层柱纵筋伸至本层的长度增加0.3LLE,那这根钢筋本层柱纵筋长度就变小了。这是施工的情况,你做预算可以不用考虑这个问题,可以假设钢筋在同一平面的搭接计算。

    2009-06-10 15:28:03 

  • 你好!柱纵向钢筋搭接率一般为50%,如4B10,2根错开,按接头的百分率算搭接系数,相邻2根钢筋错开0.3LLE,就行了啊!

    2009-06-10 15:32:17 

  • 支持一楼的说法 但25%是纵筋的截面积 不是根数

    2009-06-10 15:34:04 

  • 软件正确,搭接区长度还是2Lle+0.3Lle。柱纵向钢筋搭接率指的是柱筋在搭接区范围同一截面下的钢筋搭接率。假如柱纵向钢筋搭接率为25%,柱纵筋为4B10,则同一截面下的纵筋搭接根数为4*0.25=1根,允许其中一根在搭接区同一截面下进行搭接。但可以在不同截面下错开进行搭接。

    2009-06-10 15:35:03 

  • 柱纵向钢筋搭接率为25%,该柱在同一平面内只有一根B10的钢筋与下部钢筋搭接,搭 接长度为LIe,中间间隔0.3LIe,是另一根B10的钢筋与下部钢筋搭接,搭 接长度为LIe.所以说搭 接区长度为2LIe+0.3LIe

    2009-06-10 15:48:04 

  • 你的理解不准确。搭接率是指柱同一截面钢筋搭接面积占钢筋总面积的百分比,比如你的柱纵筋为4B10的话,那同一截面只能有一根钢筋搭接。搭接长度是按规范处理。

    2009-06-10 16:10:16 

  • 搭接率不一样,按接长度是锚固长度的系数不一样

    2009-06-11 15:50:03 

  • 你理解错误在搭接率为25%,软件只考虑柱纵向钢筋搭接率为50%,施工中也是这样的,没有考虑25%或100% 101系列针对框架结构和框剪结构而言,不适应混合结构

    2009-06-12 11:03:57 

  • 搭接率是指柱同一截面钢筋搭接面积占钢筋总面积的百分比,柱纵向钢筋搭接率为25%,柱纵筋为4B10,也就是说同一截面只能有一根钢筋搭接。搭接长度按03G101-1处理。

    2009-06-10 16:18:35 

  • 你理解错了,搭接率是指同一断面处搭接的钢筋不能超过钢筋根数的25%。在加密区范围内都不允许搭接.

    2009-06-11 09:42:35 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题