  • 对是绑扎搭接,按钢筋接头百分率来划分的

    2011-06-04 21:22:20 

  • 剪力墙纵向钢筋筋搭接长度.剪力墙纵向钢筋能否绑扎搭接? 可以绑扎搭接 直径16的,请问G101图集中的1.2 1.4 1.6倍锚固搭接指的是什么方式连接的 绑扎搭接长度吗? 1.2 1.4 1.6倍锚固搭接分别指在同一连接区段内搭接率为25%。50%。100%时的绑扎搭接长度

    2011-06-04 21:24:37 

  • 剪力墙钢筋纵向钢筋可以绑扎搭接。16的也可以。但是如果搭接,50%接头错开,搭接长度是1.4倍的钢筋直径。而且搭接区域箍筋需要加密。这样连搭接钢筋再加密箍筋这两项的费用比焊接还高很多。钢筋直径越粗越不合算。1.6倍的钢筋直径搭接长度是100%接头不错开时的倍数。剪力墙钢筋不允许这样。柱筋如超过6根必须接头错开,钢筋施工规范对这条有规定。

    2011-06-04 21:10:33 

  • 你好:你说的这个搭接率为25%。50%。100%时的绑扎搭接长度要求对于墙内的竖向筋是不起作用的;因为图集的第48页中明确要求了剪力墙竖向筋不管接头的百分率是多少,搭接长度统一是1.2Lae。你可以去看一下。 剪力墙竖向筋的规格直径在25以内都是可以用搭接形式连接。 03G101-1第48页你看看吧。是修正版的。 这个搭接率为25%。50%。100%时的绑扎搭接长度要求可以用其他构件里的绑扎。