• 请问手算钢筋时,板支座负筋锚入支座内的锚固长度任何情况下都为lae且大于等于250mm吗?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:板支座负筋锚入支座内的锚固长度只需要满足Lae就可以了的 板底部钢筋和面部的锚固不一样,底部一般式要求深入支座宽的一半和5d的最大值,面部是Lae~~

    2009-06-10 22:36:14 

  • 应该为锚固长度Lae

    2009-06-10 22:58:52 

  • 不是的 你可以根据设计,修改为板厚减保护层(1个或2个)

    2009-06-10 23:39:58 

  • 底部要求深入支座宽的一半和5d的最大值

    2009-06-11 10:11:05 

  • 板支座负筋锚入支座内的锚固长度任何情况下都为lae且大于等于250mm,不过板负筋的分布筋不是按照250mm来衡量的,按照150mm来设置。

    2009-06-11 06:57:38 

  • 双层双向板底筋锚入支座的长度是lae就可以了,面筋和支座负筋的锚固方式为 Lae+15*d 如图:

    2009-06-11 06:58:09 

  • 我认为应咨询设计人员

    2009-06-11 07:15:33 

  • 1.首先你要明白一个问题:板是非抗震构件,锚固应为La,而不是Lae。 2.应该不小于250.

    2009-06-11 08:10:30 

  • 非设计规定时按国家现行图集规范,也就是你说的锚入支座内的长度为lae且大于等于250mm。图纸设计有特殊规定时按设计规定。

    2009-06-11 09:03:46 

  • 板负筋支座的锚固长度为Lae,

    2009-06-11 17:59:11 