• 为什么软件中的板面筋一端支座(墙一侧足够宽)锚固长度要减去保护层?

    为什么软件中的板面筋一端支座(墙一侧足够宽)锚固长度要减去保护层? 该支座为墙的侧面足够宽为直锚(如图根数为2根的2号受力筋),为什么锚固长度要减去保护层

    问题补充:1楼的回答可能没看清我问题的内容!麻烦你再仔细看看我为什么这么问?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 回答:算钢筋是按照构件的长度减保护层加弯钩计算的。

    2009-06-11 10:53:07 

  • 南通的同行,你的意思是说,支座已经够锚固了,为什么不直接伸入支座,而是支座宽度-保护层,是吗 如果是的话,这个问题是你自己修改了工程设置里的计算设置中的板类别下的钢筋锚固方式,软件板的默认值是max(ha/2,5*d),里面还有max(ha/2,12*d),la,ha/2+5*d,ha-bhc,ha/2 这几项是供你自己选择的,你肯定是选了ha-bhc,所以软件计算才如你所说的那样

    2009-06-11 15:22:45 