MM 2021-12-26 23:37:08 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 1246查看 5回答
总等电位箱与接地母线的长度怎么计算?加不加总等电位箱半周长?,是否连接配电箱?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
总等电位箱是按套计算
接地母线是按延长米长度计算
如不是接电线不需要加总等电位箱半周长,接地是需要连接配电箱
2021-12-27 08:42:07
-
长度不加总等电位箱半周长,总长乘以1.039,是否连接配电箱需要看配电箱系统图
2021-12-26 23:39:22
-
母线是刚性连接线,不需加箱子半周长。不与配电箱连接。
2021-12-27 08:08:15
-
不加等电位箱半周长,总长乘以1.039
2021-12-27 08:13:10
-
不加半周长,计算进总等电位箱的(图例)中心点,即可。
2021-12-27 09:08:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看