• 为啥再绘制剪力墙的时候,暗柱要用剪力墙画满。而端柱不用?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    场景一:剪力墙遇到框架柱,绘制框架柱中心线即可,对钢筋和土建量都没有影响。

    场景二:剪力墙遇到暗柱/端柱。

    若暗柱/端柱在剪力墙中间位置:剪力墙直接拉通绘制,不需要断开绘制,否则墙不封闭影响土建工程量以及钢筋工程量:剪力墙遇到暗柱垂直钢筋的扣减。如果断开,水平钢筋遇到暗柱就会多计算锚固,但是相对而言,水平钢筋的长度变小,搭接可能不会计算;

    若暗柱/端柱在剪力墙端头位置:建议剪力墙绘制时延伸至暗柱/端柱端头位置,覆盖暗柱满画。

    备注:剪力墙覆盖暗柱/端柱布置时,长度方向覆盖暗柱/端柱布置即可,若端柱宽度比剪力墙厚度大,可以不用特别调整墙厚度。

    若暗柱/端柱在剪力墙转角位置:拐角两端分别有墙,分别布置到中心线相交位置即可,对钢筋和土建工程量都没有影响。


    2022-01-05 09:13:45 

  • 暗柱,不是封闭房间的,剪力墙是封闭房间的。要画满。端柱是框架柱,不一定要画满的。

    2022-01-05 09:14:59 