• 关于模板超高的问题

    有一项工程,是框架结构,地下室层高是3.9米,筏板顶面到正负零的高度是5.8米,问地下室部分的柱、墙、梁、板超高是应该以哪个高度为准,为什么,有什么依据(背景:1995全统定额,按实计算)。

    问题补充:地下室的建筑底标高是-3.9米,顶标高时正负零。 -5.8米和-3.9之间是回填土。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按层高3.9米计算。现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,其超过部分工程量另按相应超高项目计算。 不过,我想问一下,筏板顶面到正负零的高度是5.8米,那么地下室的底标高和顶标高是哪儿?这要具体分析。如果筏板的顶标高就是地下室的底标高说明柱高就是层高3.9米。如果地下室的定标高也是正负零,说明柱子和梁板施工时的支模高度是5.8米。超高就应从5.8米计算。

    2009-06-15 09:39:34 

  • 《全统建筑基础定额(工程量计算规则)、新疆补充预算定额(土建工程)、新疆建筑安装工程费用定额<有关应用问题解释及文件汇编>》,是一本蓝色封皮,小册子。 解释汇编第12页-14页有模板超高计算的详细说明。

    2009-06-15 18:23:06 

  • 在该案例中,是以地下室层高是3.9米来计算。 现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,其超过部分工程量另按相应超高项目计算。

    2009-06-14 18:31:52 

  • 按3.9米计算

    2009-06-14 19:00:14 

  • 以层高为准,层高超过3.6m就要计算超高费

    2009-06-14 19:11:26 

  • .现浇钢筋混凝土柱、梁(不包括QL、GL)、板、墙、支架、栈桥的支模高度(即室外地坪或板面至上一层板底之间的高 度)以3.6m以内为准, 支模高度应以工艺要求的实际支模高度(或结构高度)为依据。先说定额说明,“室外地坪至板底之间的高度”,指的是一层柱、二层梁板的支模高度。因为通常没有地下室的建筑施工步骤是:场地平整-基础开挖-基础柱梁砼-室内回填土。因为室内地面暂时不能施工,室内回填土的标高是可以暂时不作严格要求的。因此把室外地面作为一层支模的参考高度。“板面至上一层板底”指的是楼层柱梁板的支模高度。这里的板面、板底都是指的结构图中的标高,支模高度也不是层高。 你地下室中柱、墙、梁、板的支模高度可以按筏板顶面到地下室顶板底的高度计算(筏板顶面到地下室顶板之间再没有板结构)。因为地下室的施工工艺肯定是先施工的地下室结构,后施工地下室地面面层,柱、墙、梁、板支模时地面未能成型。

    2009-06-14 20:36:34 

  • 按层高计算,只能计算超高0.3米,因为基准高度是3.6米。 地下室地面与筏板基础上表面之间的距离应该是进行回填处理的。

    2009-06-14 20:53:50 

  • 以层高为准,层高超过3.6m就要计算超高费,定额解释说明有这一项

    2009-06-15 09:37:54 