Y741112 2010-07-15 17:21:50 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 4419查看 12回答
构造柱模板支撑是否算超高面积?
构造柱模板支撑是否算超高面积?有何依据
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构造柱模板支撑是否算超高面积? 答:一般构造柱的模板时不计算超高费的。原因是因为构造柱是随着墙体的砌筑高度升高而支撑模板浇筑的。而且构造柱的模板主要还是依附于墙上。没有独立的支撑系统,所以不能计算超高费用
2010-07-15 17:33:25
-
构造柱模板支撑不计算超高面积---没有这样的规定,找不着这样的依据。
2010-07-15 17:23:11
-
构造柱模板支撑应计算超高面积。
2010-07-15 17:30:19
-
构造柱模板支撑不计算超高面积。没有说构造柱计算超高面积的
2010-07-15 17:22:29
-
构造柱是二次结构 不存在超高的规定,即使超高了也没有依据计算超高费的
2010-07-15 17:29:04
-
关键是构造柱模板是沿墙高附墙固定,没有与楼地面的支撑(看一下施工工艺),所有不存在模板超高一说。
2010-07-15 17:38:12
-
这个要看各地的定额解释了我们这的是要算超高的
2010-07-15 17:41:59
-
答;构造柱模板不计算超高支撑的,你可以看一下当的计算规则说明。
2010-07-15 18:22:02
-
构造柱模板支撑是依附于墙上的,所以不论多高都不算超高
2010-07-15 19:19:14
-
构造柱模板不计算超高支撑的,没有这样的规定。
2010-07-15 19:30:02
-
构造柱是二级结构部分的内容,所以一般是不计算超高模板面积的,但是具体的规定,好象是也没有正式出台,所以如果是施工单位想要这笔钱,可能要花点心思去定额站让解释一下,看能否给出示的说明什么的。
2010-07-15 19:39:53
-
现在的定额和文件都找不到有关构造柱模板超高的依据,原老定额构造柱是按6m编制的,超过6m可以计算超高模板费。
2010-07-16 10:07:54