吉他及她 2022-01-09 00:38:12 | 北京市 安装 | 1262查看 9回答
机电给排水套管算量是与管道规格相等,还是大管道两号?
1.有的培训老师在算量中采用管道大小相等。也有的老师在GQI算量中记取的比管道大两号。究竟如何计入?有时图纸会说明要求大两号,给排水和电气系统有不同说法吗?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先来讲套管都比管道大两号。比如DN50的管道 套管应该是DN80
但是,知识点:
一般很多省份定额,套管名称是不大两号的,只是主材大两号。
比如DN50管道 会套用DN50的套管(介质管道规格)但是他的主材是DN80的管主材费
2022-01-09 05:52:46
-
北京是相同的
2022-01-09 00:54:42
-
一般穿墙套管比介质管道大两号,刚性和柔性套管与介质管道相同。这是图集和规范规定的,这应该没有地方差别。
2022-01-09 07:01:43
-
有的培训老师在算量中采用管道大小相等。也有的老师在GQI算量中记取的比管道大两号。究竟如何计入?有时图纸会说明要求大两号,给排水和电气系统有不同说法吗?
实际施工大两号。套价按同规格(你可看看定额)。
首次提交 2022-01-09 07:11:11 最近修改2022-01-09 07:11:41 (修改过1次)
-
根据定额情况套用。
2022-01-09 07:28:02
-
不是,套管是和流体管道相同规格
2022-01-09 07:59:59
-
套定额时 选择被套管的直径 (定额含量改大两个规格啦)
安装算量中定义名称时定义被套管直径(已便套子目时不至于混淆) ,规格 内输入大于被套管的两个规格(如果不大两个规格,看不到三维
首次提交 2022-01-09 08:04:19 最近修改2022-01-09 08:05:12 (修改过1次)
-
大2号
2022-01-09 08:52:15
-
机电给排水套管算量是与介质管道规格相等
2022-01-09 16:18:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看