• 为什么2.5和4平方的电线不需要接线端子,有什么规范规定么

    为什么2.5和4平方的电线不需要接线端子,有什么规范规定么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    规范要求10mm2以内的导线均采用压接,不需要接线端子。

    2022-01-14 15:00:32 

  • 要套无端子接线

    2022-01-14 14:56:56 

  • 10mm2以内的导线不用接线端子

    2022-01-14 15:14:48 

  • 截面积在 10mm2 及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的 端子连接


    GB 50303-2011


    2022-01-14 15:15:09 