• 框架柱垂直放在剪立墙上钢筋锚固问题?

    框架柱垂直放在剪立墙上钢筋锚固问题?抗震等级3级,混凝土等级均为C30,剪立墙厚度为200MM,框架柱钢筋为上下2根16的三级钢!我查了图集,中显示,0.4Lae=0.4x37x16=280多,大于墙厚!请问钢筋该如何放?请麻烦画个图?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.2*Lae

    2009-06-25 17:05:52 

  • 这你得看总说明和与设计院沟通,有的设计会在框架梁与剪力墙垂直处无柱处增加柱,还有采用钢板穿孔焊接的,也有伸入墙内长度按锚固计算的,仅供参考. 哈,我以为是梁,柱和墙都是垂直构件,不知????

    2009-06-25 10:50:33 