• 请大师们指点 关于内蒙脚手架问题 谁做啊

    我现在做一个内蒙的神华工程-是一个控制室, 一层, 高度5.2m, 剪力墙结构 ,请教我都套什么脚手架,内蒙好像取消了综合脚手架,是不是该套一下脚手架:地面下的柱套单排脚手架,地上外墙套双排脚手架,内墙套单排脚手架,(砼的和砌筑的都一样吗?不知道)。室内套满堂的(满堂的都是做什么工作的?是光装饰吗?) 梁 和板还用套吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答:内蒙古脚手架不执行综合脚手架,需要执行单项脚手架,按照你提供的结构类型和高度,应该计算以下脚手架,基础混凝土浇灌道架子。柱单排脚手架、梁双排脚手架,墙双排脚手架,室内装饰满堂脚手架。 回答:混凝土浇灌道架子,适用于基础(包括设备基础)、池槽及沟道工程。架子高度是按4.8m编制的,实际搭设高度在2.4m以内时,其单价乘以0.5系数;高度超过4.8m时,其超出部分按1.2m为一个增加层,余数0.6m以内不计,超过0.6m按一个增加层计算。高度:设备基础按基础底至顶面的高度,其它按基础底面至设计室外地坪的全深计算。 柱和剪力墙一起浇筑的 外墙执行外墙双排脚手架即可,内墙如果是混凝土剪力墙需要执行双排脚手架,建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的按里架子计算,砌筑高度在3.6m以上按单排脚手架计算(有楼隔层以分层高度为准) 和满堂脚手架不冲突,满堂脚手架主要用来计算室内净高超过3.6m装饰所用的脚手架 回答:梁弄完了 脚手架拆了 等装饰时 再搭满堂脚手架就是这样的, 梁的模板支撑,这个不是脚手架,脚手架是用来辅助人工搭设模板、绑扎钢筋,拆除模板所用的,所以这个架子需要按搭架子考虑。这个保证你没有问题。 回答:模板支撑和脚手架是两个概念,脚手架是需要单独计取费用的这个是定额规定的。