• 关于双速排烟风机控制箱配电回路算法

    如图所示请问这种双速风机WDZN-YJE-6*10+10按几个回路算,穿几根管,怎么统计?配电回路

    2022-02-14 17:21:58 补充

    如果穿一根管的话,是按一根电缆算?还是分成4*10和3*10两笔电缆算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按照7*10计算即可。不用分开设计就是穿一根导管

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    首次提交 2022-02-14 17:08:33  最近修改2022-02-14 17:24:05 (修改过1次)

  • 按2个回路算,穿1根管.

    2022-02-14 17:08:09 

  • 按二个回路算,穿1 根管,

    首次提交 2022-02-14 17:08:33  最近修改2022-02-14 17:11:23 (修改过1次)