努力未来 2022-07-18 22:49:56 | 河北省 安装 | 800查看 2回答
消防风机控制箱连接风机为什么要用两个回路同时连接
消防风机控制箱连接风机为什么要用两个回路同时连接,一个用阻燃线穿jdg管,另一个用普通电线穿PC管?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是双速风机,回路一是高速回路8kw,回路二是低速回路2.8kw
2022-07-18 23:09:39
-
平时,用回路一(排风)。
火灾时。用回路二(排烟)。
2022-07-19 09:02:09