• 板受力筋布置

    受力筋布置双向布置

    请问一下,板受力筋未注明双层双向布置,布置的时候还是要双层双向布置对吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,第二张图3个板块都是有面负筋和底筋。例如:左板板厚100,板面负筋是直径为8mm,自支座中线向跨内伸出800mm长的高延性冷轧带肋钢筋,间距200mm布置;板底钢筋x方向钢筋和y方向钢筋都是直径为6mm贯通的高延性冷轧带肋钢筋,间距180mm布置。(注:左边板和中间板有面筋连接,是直径为8mm,自支座中线向两边对称伸出800mm长的高延性冷轧带肋钢筋,间距200mm布置。)

    首次提交 2022-02-15 11:39:00  最近修改2022-02-15 11:40:16 (修改过1次)

  • 您好 不用的

    2022-02-15 11:23:07 

  • 不是双层双向,是底筋+负筋布置

    2022-02-15 11:23:37 

  • 你好:不需要。板的钢筋布置情况基本:

        1、板底+板面(双层双向钢筋)

        2、板底+负筋(或者跨版面筋)组合形式

        3、板底+负筋(或者跨版面筋)+温度筋组合形式

    2022-02-15 11:24:45 

  • 截图范围不需要,只布置底筋和附近

    2022-02-15 11:25:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!