• 板受力筋布置

    双网双向板受力筋,分以下两种情况布置的

    1. 板受力筋底筋单板一块一块布置的,面筋是多板选中通长布置

    2. 板受力筋底筋面筋多板选中全都通长布置

    结果:第二种布置方式比第一种布置方式工程量大,这是为什么?单板布置的工程量不是偏大吗?

    2023-10-20 11:06:38 补充

    补充:相邻板厚及配筋都是一致的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    具体要结合图纸平面图布置,如相邻板厚及配筋一样的,可多板布置

    2023-10-20 11:05:28 

  • 单板布置,板受力筋一般都是到支座中心线,一般不存在搭接

    通长布置的话,多了搭接的工程量

    2023-10-20 11:06:10 

  • 第二种布置方式比第一种布置方式,多出搭接工程量

    2023-10-20 11:06:58 