• 把承台定义成筏板钢筋量会有差别吗?

    图纸标注为承台,但不是独立的桩承台。所以就定义为了筏板,这样钢筋的含量会有差别吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 弯钩设置与保护层厚度可能是不一样的,多看看规范!怎么能随便说换就换呢。

    2009-06-30 16:18:15 

  • 建议在这种情况下采用“自定义桩承台”,而不是换成筏板,不仅钢筋的计算会有问题,更严重的是扣减关系不对,计算出来的工程量会有较大偏差。 “自定义桩承台”可参考以下方式建立

    2009-07-07 15:47:08 

  • 1、是有差别的,筏板在端部中有弯折的; 2、而承台是没有弯折的; 3、汇总计算后,在编辑钢筋中调整。

    2009-06-30 15:11:48 

  • 有差别,具体的再你的编辑钢筋里找对应的,修改锁定即可

    2009-06-30 15:16:09 