bluesky23623 2009-06-30 18:43:09 | 山西省 土建算量GCL2013 | 548查看 10回答
怎样设置和输入标高
这个工程的室内地坪比室外高0.15m,条形基础垫层底标高为-2.1,垫层100 那我工程设置的时候首层地面结构标高应该设置为多少呢?条形基础的底标高应该为多少呢?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不管是钢筋还是图形软件,首层地面标高都是0。00位置, 在图形中,只要你首层标高为0,不用管室内外高差,室内外高差在定义工程信息的时候,有一个室外相对标高,你直接输为-0。15即可,。也就是说,你基础的层高为2。1, 在钢筋中,首层地面结构标高你直接输为0,这对钢筋算量是没有什么影响的。在钢筋中,基础的层高为2,因为它不包括垫层, 基础层高: 在钢筋中.基础层高不包括垫层高度.也就是从柱基算至00位置,有地下室的.从垫层上表面到地下室底标高处. 在图形中.基础层高包括垫层高度,也就是从垫层底算至00位置 ,有地下室的.从垫层底至地下室底标高.
2009-06-30 19:44:35
-
首层地面标高按照你图纸中的首层结构标高即0.00-地面做法厚度,条形基础标高就应为-2.10米 垫层不要考虑软件会考虑的,室外高差在工程设置中有的直接填写150mm
2009-06-30 18:48:53
-
结构标高为0建筑标高为负2.35
2009-06-30 18:49:43
-
首层地面结构标高应该看-1层的顶板顶标高,条形基础的底标高应该为-2.1
2009-06-30 18:50:24
-
回答:在钢筋软件中工程设置的时候首层地面结构标高应该设置为-0.15,但你也可以设置为0.00米,这个对工程量影响误差也不大,这个我们心里知道即可,在导入图形计算的时候就比较方便,钢筋软件中条形基础的底标高应该为-2米
2009-06-30 19:02:55
-
首层的结构标高是建施标高-地面做法厚度,条形基础底标高就应为-2.10米 垫层不要考虑软件会考虑的,室外高差在工程设置中有的直接填写-150mm
2009-06-30 19:08:49
-
首层标高0.000,基础标高-2.100
2009-06-30 19:14:21
-
在图形算量中,首层地面标高就是0.00,条形基础的底标高就是-2.1米,室内外高差在新建工程时,填写在工程信息里。
2009-06-30 19:29:32
-
按条形基础垫层底标高-2.1m来设置基础层标高就可以了。可以忽略室内外地坪的高差。
2009-06-30 20:54:57
-
你是指图形还是钢筋算量,如果是图形首层地面结构标高默认正负零,你不需要设只需对室外标高设置一下就好了,根据你的描述把室外标高设为-0.15m就好.如果是钢筋算量,只要在工程设置里把结构标高填上就好,我的一般做法是不设,直接修改构件标高或标高也不用改层高设对了就行,因为它不影响别的量. 图形算量中条形基础底标高应该设为-2.2m,钢筋算量中条形基础底标高应该设为-2.1m比图形少个垫层厚.
2009-06-30 21:50:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看